火灾技术鉴定方法 第4部分:高效液相色谱法 GB/T18294.4-2007
附录A (资料性附录)相关易燃液体以及燃烧残留物的确认依据
A.1 汽油
A.1.1 高效液相色谱鉴定未烧汽油主要是鉴定其含有的芳烃和多环芳烃等物质,包括苯、甲苯、二甲苯、乙苯、C3苯和C4苯等芳烃和萘、甲基萘、二甲基萘、蒽、芴等多环芳烃。新鲜汽油这些成分的多少比例是一定的。但经挥发或过火后,苯、甲苯、二甲苯、乙苯等轻组分会发生损失,而C3苯和C4苯等芳烃和萘、甲基萘、二甲基萘、芴等多环芳烃等重组分表现较为稳定,从而使重组分比重相对加大。这些芳香烃、多环芳烃以及一些汽油添加剂等成分存在并且含量之比与未烧汽油样品基本一致是鉴定的依据。
A.1.2 高效液相色谱鉴定汽油燃烧残留物主要是鉴定汽油在燃烧后残留和燃烧中生成的一些芳香烃、多环芳烃和一些氧化物等物质成分。特征物质包括苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、枹、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、二苯并(a,h)蒽、苯并(ghi)苝、茚并(1 2,3-cd)芘等以及其同分异构体、氧化物。这些特征物质存在并且含量之比与汽油燃烧残留物样品基本一致是确定汽油燃烧残留物存在的依据。
A.2 柴油
A.2.1 液相色谱鉴定未烧柴油主要是鉴定其含有的芳香烃和多环芳烃等物质。萘、甲基萘、二甲基 萘、蒽、芴以及其他更高沸点的多环芳烃含量比汽油中的含量要高,它们是重要的特征物质。柴油经挥发或过火后,轻组分也会变少,重组分比重相对加大,但这现象通常没有汽油明显。
A.2.2 柴油由于沸点较高,燃烧不完全,燃烧残留物的谱图中还包含一些未烧柴油的特征物质,和汽油燃烧残留物相比,虽有相似的成分,但生成的多环芳烃成分要多,含量之比差别也较大。
A.3 油漆稀释剂
A.3.1 油漆稀释剂种类很多,根据其种类的不同,可含有苯、甲苯、二甲苯和三甲苯等芳烃以及醛类、 酮类、酯类等成分,这些成分都可以用紫外检测器进行检测。试样谱图与对应种类的油漆稀释剂谱图进行比对,可鉴定是否存在某种油漆稀释剂。
A.3.2 油漆稀释剂燃烧后,依其种类的不同,生成的多环芳烃以及衍生物成分各异,相互含量之比也 有差别。但一般多环芳烃以及衍生物种类较少,且偏重于多环数(如五环、六环和七环)。另外含有醛类、酮类、酯类等特征物质。通过试样谱图与对应种类的油漆稀释剂燃烧残留物谱图进行比对,可鉴定是否存在某种油漆稀释剂。
A.4 火场干扰物的排除
由于火场存在的塑料、橡胶、纸张、木材、织物等有机可燃材料以及其他新出现的合成材料的燃烧产物可能对鉴定产生干扰,干扰严重时可使鉴定变得十分困难,因此需要获得这些背景材料,进行燃烧实验,提取其燃烧残留物来做高效液相色谱分析,以排除这些材料的干扰。
