火警受理系统 GB16281-2010
5.12 碰撞试验
5.12.1 目的
检验试样承受机械碰撞的适应性。
5.12.2 试验方法
5.12.2.1 将试样按正常的工作位置固定在碰撞试验台的水平安装板上,使其处于正常监视状态。试样在试验前应至少通电15min。
5.12.2.2 调整碰撞试验设备,使锤头碰撞面的中心能够从水平方向碰撞试样,并对准使试样最易遭受 破坏的部位。然后以1.500m/s±0.125m/s的锤头速度、1.9J±0.1J的碰撞动能碰撞试样1次。试验期间,观察并记录试样的工作状态。
5.12.2.3 试验后,按5.3.2或5.4.2要求对试样进行基本性能试验。
5.12.3 试验设备
试验设备应符合GB 16838—2005的规定。
- 上一节:5.11 冲击试验
- 下一节:5.13 振动(正弦)(耐久)试验