消防车 消防要求和试验方法 XF39-2016
28.2 试验方法
28.2.1 整车试验
28.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合28.1.1.1的要求。
28.2.1.2 隧道车在满载条件下行驶100km后,消防泵以额定流量和额定压力连续运转2h,判断试验结果是否符合28.1.1.2的要求。
28.2.1.3 按照GB 7956.1-2014中6.1.1规定的方法进行主、副行驶方向的可靠性试验,判断试验结果是否符合28.1.1.3的要求。
28.2.1.4 按照GB 7956.1-2014中6.1.2规定的方法进行主、副行驶方向的动力性试验,判断试验结果是否符合28.1.1.4的要求。
28.2.1.5 检查隧道车的后视镜,判断检查结果是否符合28.1.1.5的要求。
28.2.1.6 检查隧道车的外部照明和光信号装置,判断检查结果是否符合28.1.1.6的要求。
28.2.1.7 检查隧道车是否具备双向行驶、隧道内原地转向或其他便于隧道内双向行驶的功能,判断检查结果是否符合28.1.1.7的要求。
28.2.1.8 检查隧道车是否配备照明装置、车前炮和自保系统,判断检查结果是否符合28.1.1.8的要求。
28.2.1.9 检查排烟装置和照明系统举升高度超过4.5m时的报警情况,判断检查结果是否符合28.1.1.9的要求。
28.2.1.10 检查双向行驶隧道车转换行驶方向后的工作情况,判断检查结果是否符合28.1.1.10的要求。
28.2.2 底盘的改制试验
按照GB 7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合28.1.2的要求。
28.2.3 标识检查
28.2.3.1 检查隧道车的操作说明,判断检查结果是否符合28.1.3.1的要求。
28.2.3.2 检查隧道车的操作标识,判断检查结果是否符合28.1.3.2的要求。
28.2.3.3 检查隧道车的警示标志,判断检查结果是否符合28.1.3.3的要求。
28.2.3.4 检查驾驶室外的区分标识,判断检查结果是否符合28.1.3.4的要求。
28.2.4 驾乘室试验
28.2.4.1 检查驾驶室内的控制系统,判断检查结果是否符合28.1.4.1的要求。
28.2.4.2 检查驾驶室内的仪器仪表,判断检查结果是否符合28.1.4.2的要求。
28.2.4.3 检查隧道车的转向操作,判断检查结果是否符合28.1.4.3的要求。
28.2.4.4 检查主、副驾驶室内的行驶操控系统和消防专用装置控制系统,判断检查结果是否符合28.1.4.4的要求。
28.2.4.5 检查主、副驾驶室之间的通讯情况,判断检查结果是否符合28.1.4.5的要求。
28.2.4.6 检查驾乘室内是否有观察车后的监控装置,判断检查结果是否符合28.1.4.6的要求。
28.2.4.7 使用秒表测量增压系统的工作时间,使用压力计测量增压压力,判断试验结果是否符合28.1.4.7的要求。
28.2.5 自保系统试验
28.2.5.1 检查自保系统工作时的覆盖范围,判断检查结果是否符合28.1.5.1的要求。
28.2.5.2 同时开启自保系统和消防炮,当自保系统以额定压力喷射时,测量消防炮的工作压力,判断试验结果是否符合28.1.5.2的要求。
28.2.5.3 检查自保系统在隧道车行驶状态下的启闭情况,判断试验结果是否符合28.1.5.3的要求。
28.2.6 消防炮试验
28.2.6.1 隧道车车顶配备的消防炮按GB 7956.2规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合28.1.6.1的要求。
28.2.6.2 查阅车前炮的检验报告,使用角度尺测量车前炮的工作范围,判断试验结果是否符合28.1.6.2的要求。
28.2.7 排烟装置试验
28.2.7.1 按照GB/T 1236中规定的相关方法测量排烟装置的风量,判断试验结果是否符合28.1.7.1的要求。
28.2.7.2 排烟装置按照25.2.4.5、25.2.4.6、25.2.5、25.2.6规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合28.1.7.2的要求。
28.2.8 压缩空气泡沫系统试验
按照GB 7956.6规定的相关方法进行压缩空气泡沫系统试验,判断试验结果是否符合28.1.8的要求。
28.2.9 消防泵、消防管路、液罐和泡沫系统试验
28.2.9.1 按照GB 7956.3规定的方法进行消防泵试验,判断试验结果是否符合28.1.9.1的要求。
28.2.9.2 按照GB 7956.3规定的方法进行消防管路试验,判断试验结果是否符合28.1.9.2的要求。
28.2.9.3 按照GB 7956.3规定的方法进行液罐试验,判断试验结果是否符合28.1.9.3的要求。
28.2.9.4 按照GB 7956.3规定的方法进行泡沫系统试验,判断试验结果是否符合28.1.9.4的要求。
28.2.10 液压系统试验
按照GB 7956.14规定的相关方法进行液压系统试验,判断试验结果是否符合28.1.10的要求。
28.2.11 照明系统试验
按照GB 7956.14规定的相关方法进行照明系统试验,判断试验结果是否符合28.1.11的要求。
