自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2018
7.8 阀体强度试验
将被试阀门固定在试验装置上,阀体不耐高压的零件用耐高压的零件代替,堵住阀门各出口,使阀门处于开启位置,充水排除空气,给阀门施加规定的静水压,保持规定的时间,检查阀体损坏的情况,记录试验结果。
目录
上节
下节
- 上一节:7.7 橡胶密封件试验
- 下一节:7.9 密封性能试验