自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2018
7.9 密封性能试验
将被试阀门固定在试验装置上,堵住阀门各出口,使阀门处于开启或关闭位置。充水排除空气,给阀门施加规定的静水压,保持规定的时间。检查阀座密封处渗漏情况和阀体各密封处渗漏情况,记录试验结果。
目录
上节
下节
- 上一节:7.8 阀体强度试验
- 下一节:7.10 信号变换功能试验