自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2018
7.16 消防单向阀耐水冲击试验
将消防单向阀安装在试验管路上,使阀处于伺应状态,调节供水系统,使消防单向阀的通流流速控制在6.1m/s,保持此流速30min,记录试验结果。
目录
上节
下节
- 上一节:7.15 水力摩阻试验
- 下一节:7.17 过载能力试验