自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2018
7.17 过载能力试验
消防信号阀以每分钟6个周期的频率进行500个周期的动作,施加于触点的试验电压为触点额定电压,试验电流为额定电流的150%。试验后对电器元件进行检查,记录试验结果。
目录
上节
下节
- 上一节:7.16 消防单向阀耐水冲击试验
- 下一节:7.18 耐电压能力试验