通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016
5.2 主控项目
5.2.1 风管部件材料的品种、规格和性能应符合设计要求。
检查数量:按Ⅰ方案。
检查方法:观察、尺量、检查产品合格证明文件。
5.2.2 外购风管部件成品的性能参数应符合设计及相关技术文件的要求。
检查数量:按Ⅰ方案。
检查方法:观察检查、检查产品技术文件。
5.2.3 成品风阀的制作应符合下列规定:
1 风阀应设有开度指示装置,并应能准确反映阀片开度。
2 手动风量调节阀的手轮或手柄应以顺时针方向转动为关闭。
3 电动、气动调节阀的驱动执行装置,动作应可靠,且在最大工作压力下工作应正常。
4 净化空调系统的风阀,活动件、固定件以及紧固件均应采取防腐措施,风阀叶片主轴与阀体轴套配合应严密,且应采取密封措施。
5 工作压力大于1000Pa的调节风阀,生产厂应提供在1.5倍工作压力下能自由开关的强度测试合格的证书或试验报告。
6 密闭阀应能严密关闭,漏风量应符合设计要求。
检查数量:按Ⅰ方案。
检查方法:观察、尺量、手动操作、查阅测试报告。
5.2.4 防火阀、排烟阀或排烟口的制作应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930的有关规定,并应具有相应的产品合格证明文件。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察、尺量、手动操作,查阅产品质量证明文件。
5.2.5 防爆系统风阀的制作材料应符合设计要求,不得替换。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查、尺量检查、检查材料质量证明文件。
5.2.6 消声器、消声弯管的制作应符合下列规定:
1 消声器的类别、消声性能及空气阻力应符合设计要求和产品技术文件的规定。
2 矩形消声弯管平面边长大于800mm时,应设置吸声导流片。
3 消声器内消声材料的织物覆面层应平整,不应有破损,并应顺气流方向进行搭接。
4 消声器内的织物覆面层应有保护层,保护层应采用不易锈蚀的材料,不得使用普通铁丝网。当使用穿孔板保护层时,穿孔率应大于20%。
5 净化空调系统消声器内的覆面材料应采用尼龙布等不易产尘的材料。
6 微穿孔(缝)消声器的孔径或孔缝、穿孔率及板材厚度应符合产品设计要求,综合消声量应符合产品技术文件要求。
检查数量:按Ⅰ方案。
检查方法:观察、尺量、查阅性能检测报告和产品质量合格证。
5.2.7 防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查、检查材料燃烧性能检测报告。
检查数量:按Ⅰ方案。
5.2.1、5.2.2 本条是对采购进入工程风管部件质量和性能验收的一般规定。
5.2.3 本条是对所有风阀的通用规定,包括手动调节阀、电动调节阀、防火阀、排烟阀(口)、定风量风阀等。
风阀的开度指示是风阀流开度调节的依据,必须具有;为使操作者了解到风阀动作的正确状态,要求开度指示器与阀片实际开度应一致。对于风阀安装后有绝热层等包裹的还应有相应的措施,使开度指示装置仍能明示。
对于风阀的质量验收应按不同功能类别风阀的特性进行,如主要用于系统风量平衡、分配调节的三通调节阀、系统支管的调节阀等,应符合本条文第1款和第2款的规定,不必强求其阀门的严密性。对于高压条件下使用的风阀应能确保在高压状态下,风阀结构应牢固、动作可靠,且严密性能也应达标。
5.2.4 防火阀与排烟阀是使用于建筑工程中的救生系统,直接涉及人民生命财产安全,其质量必须符合消防产品的规定。当前,根据工程施工的实际状况,更需重视其强度与密闭性能的质量验收,以保证防、排烟系统的正常运行。本条所要求的阀门动作试验,是指制作完成后或外购产成品入场后安装前所进行的模拟动作检查。防火阀或排烟阀(排烟口)能按照产品说明书的要求进行相应动作即可。对易熔片等一旦动作即须更换的零件,不要求进行破坏性试验。
5.2.5 防爆系统风阀主要使用于易燃、易爆的系统和场所,其材料使用不当,会造成严重的后果,故在验收时应严格执行。
5.2.6 本条是对消声器的主要性能做出要求,当消声弯管的平面边长大于800mm时,相对消声效果下降,而阻力反呈上升。因此条文做出规定,应加设吸声导流片,以改善气流组织,提高消声性能。阻性消声弯管和消声器内表面的覆面材料,大都为玻璃纤维织布,在管内气流长时间的冲击下,易使织物覆面松动、纤维断裂而造成布面破损、吸声材料飞散。因此本条规定消声器内的布质覆面层应有保护措施。保护层本身应是不易锈蚀的材料或具有良好的防腐措施。
净化空调系统对风管内的洁净要求很高,连接在系统中的消声器不应该是个发尘源,但吸声材料多是玻璃棉等疏松多孔的纤维材料,有可能产尘。故本条规定其消声器内的覆面材料应为不产尘或不易产尘的(如薄尼龙布)材料,除本身不产尘外,也要能防止吸声材料产尘逸入净化空调系统内。
微穿孔消声器穿孔板的厚度、孔径、穿孔率及孔腔尺寸综合构成其消声的特性与效能。工程中采购应用的消声器,在工地现场不可能进行消声效果的验证测试。因此条文规定以检查消声器的结构件特征与产品性能测试报告等技术文件为准。
消声器的消声性能应根据设计要求选用,生产者应提供消声器的消声性能的检测报告。
5.2.7 防排烟系统作为独立系统时,风机与风管应采用直接连接,不应加设柔性短管。只有在排烟与排风共用风管系统,或其他特殊情况时应加设柔性短管。该柔性短管应满足排烟系统运行的要求,即在当高温280℃下持续安全运行30min及以上的不燃材料。本条为强制性条文,必须严格执行。
