通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016
返 回
变小
变大
底 色

5.3 一般项目

5.3.1 风管部件活动机构的动作应灵活,制动和定位装置动作应可靠,法兰规格应与相连风管法兰相匹配。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查、手动操作、尺量检查。
5.3.2 风阀的制作应符合下列规定:
    1 单叶风阀的结构应牢固,启闭应灵活,关闭应严密,与阀体的间隙应小于2mm。多叶风阀开启时,不应有明显的松动现象;关闭时,叶片的搭接应贴合一致。截面积大于1.2㎡的多叶风阀应实施分组调节。
    2 止回阀阀片的转轴、铰链应采用耐锈蚀材料。阀片在最大负荷压力下不应弯曲变形,启闭应灵活,关闭应严密。水平安装的止回阀应有平衡调节机构。
    3 三通调节风阀的手柄转轴或拉杆与风管(阀体)的结合处应严密,阀板不得与风管相碰擦,调节应方便,手柄与阀片应处于同一转角位置,拉杆可在操控范围内作定位固定。
    4 插板风阀的阀体应严密,内壁应做防腐处理。插板应平整,启闭应灵活,并应有定位固定装置。斜插板风阀阀体的上、下接管应成直线。
    5 定风量风阀的风量恒定范围和精度应符合工程设计及产品技术文件要求。
    6 风阀法兰尺寸允许偏差应符合表5.3.2的规定。

表5.3.2 风阀法兰尺寸允许偏差(mm)
表5.3.2 风阀法兰尺寸允许偏差(mm)

    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查、手动操作、尺量检查。
5.3.3 风罩的制作应符合下列规定:
    1 风罩的结构应牢固,形状应规则,表面应平整光滑,转角处弧度应均匀,外壳不得有尖锐的边角。
    2 与风管连接的法兰应与风管法兰相匹配。
    3 厨房排烟罩下部集水槽应严密不漏水,并应坡向排放口。罩内安装的过滤器应便于拆卸和清洗。
    4 槽边侧吸罩、条缝抽风罩的尺寸应正确,吸口应平整。罩口加强板间距应均匀。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查、手动操作、尺量检查。
5.3.4 风帽的制作应符合下列规定:
    1 风帽的结构应牢固,形状应规则,表面应平整。
    2 与风管连接的法兰应与风管法兰相匹配。
    3 伞形风帽伞盖的边缘应采取加固措施,各支撑的高度尺寸应一致。
    4 锥形风帽内外锥体的中心应同心,锥体组合的连接缝应顺水,下部排水口应畅通。
    5 筒形风帽外筒体的上下沿口应采取加固措施,不圆度不应大于直径的2%。伞盖边缘与外筒体的距离应一致,挡风圈的位置应准确。
    6 旋流型屋顶自然通风器的外形应规整,转动应平稳流畅,且不应有碰擦音。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查、手动操作、尺量检查。
5.3.5 风口的制作应符合下列规定:
    1 风口的结构应牢固,形状应规则,外表装饰面应平整。
    2 风口的叶片或扩散环的分布应匀称。
    3 风口各部位的颜色应一致,不应有明显的划伤和压痕。调节机构应转动灵活、定位可靠。
    4 风口应以颈部的外径或外边长尺寸为准,风口颈部尺寸应符合表5.3.5的规定。

表5.3.5 风口颈部尺寸允许偏差(mm)
表5.3.5 风口颈部尺寸允许偏差(mm)

    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查、手动操作、尺量检查。
5.3.6 消声器和消声静压箱的制作应符合下列规定:
    1 消声材料的材质应符合工程设计的规定,外壳应牢固严密,不得漏风。
    2 阻性消声器充填的消声材料,体积密度应符合设计要求,铺设应均匀,并应采取防止下沉的措施。片式阻性消声器消声片的材质、厚度及片距,应符合产品技术文件要求。
    3 现场组装的消声室(段),消声片的结构、数量、片距及固定应符合设计要求。
    4 阻抗复合式、微穿孔(缝)板式消声器的隔板与壁板的结合处应紧贴严密;板面应平整、无毛刺,孔径(缝宽)和穿孔(开缝)率和共振腔的尺寸应符合国家现行标准的有关规定。
    5 消声器与消声静压箱接口应与相连接的风管相匹配,尺寸的允许偏差应符合本规范表5.3.2的规定。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查、尺量检查、查验材质证明书。
5.3.7 柔性短管的制作应符合下列规定:
    1 外径或外边长应与风管尺寸相匹配。
    2 应采用抗腐、防潮、不透气及不易霉变的柔性材料。
    3 用于净化空调系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料。
    4 柔性短管的长度宜为150mm~250mm,接缝的缝制或粘接应牢固、可靠,不应有开裂;成型短管应平整,无扭曲等现象。
    5 柔性短管不应为异径连接管,矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定的形式。
    6 柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接,铆钉间距宜为60mm~80mm。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查、尺量检查。
5.3.8 过滤器的过滤材料与框架连接应紧密牢固,安装方向应正确。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查、手动操作。
5.3.9 风管内电加热器的加热管与外框及管壁的连接应牢固可靠,绝缘良好,金属外壳应与PE线可靠连接。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查、手动操作。
5.3.10 检查门应平整,启闭应灵活,关闭应严密,与风管或空气处理室的连接处应采取密封措施,且不应有渗漏点。净化空调系统风管检查门的密封垫料,应采用成型密封胶带或软橡胶条。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查、手动操作。

条文说明
5.3.1 由于风管系统或设备所应用的系统和采用的材质不同,法兰的规格会有所差异,主要表现在法兰宽度和法兰孔的布置上。为了连接可靠和外观质量,需要对风管部件的法兰进行配套。
5.3.2 本条按不同种类的风阀,对其制作质量进行了规定,以便于验收。
5.3.3 通风与空调工程系统中风罩种类很多,本条仅对通风系统中常用吸风罩的外形尺寸、使用功能等基本质量要求进行了概括,以便于验收。
5.3.4 本条按风帽的种类不同,分别规定了制作质量的验收要求。
5.3.5 本条对各类风口产成品的质量要求进行了规定,以便于验收。
5.3.6 本条规定了一般阻性、抗性与阻抗复合式等消声器产成品质量验收的规定。消声器如有与外界直接相通的穿孔,将影响其消声的效果。条文强调外壳应牢固,严密,也不提倡采用拉铆钉进行外壳的连接固定,其允许漏风量要求应等同于风管系统的要求。
    条文按阻性、抗性、复合阻抗与微穿孔消声器的消声原理特性,分别强调进行质量验收的重点要求,便于操作。
5.3.7 柔性短管的主要作用是减振,常应用于与风机或带有动力的空调设备的进出口处,为风管系统中的连接管;有时也用于建筑物的沉降缝处,作为伸缩管使用。因此,条文对其的材质、连接质量和相应的长度进行了规定。柔性短管过短不能起到减振作用,过长导致柔性短管变形较大,当处于负压段时将影响过风面积,故规定包括法兰组合后的成品总长度宜为150mm~250mm。
    柔性短管与法兰组合应尽量采用压板铆接连接,其铆钉间距限定为60mm~80mm。
5.3.8 本条适用于风管与空调处理机组内的粗、中效过滤器。
5.3.9 本条主要对风管内用的组装与产品电加热器的绝缘、固定和安全用电做出强调。根据电气工程的通用规定,保护接地(PE)线,是为防止发生电击危险的一种连接导体,它与埋入地下的接地装置相连接。
5.3.10 检查门一般安装在风管或空调设备上,用于对系统设备的检查和维修,它的严密性能直接影响到系统的运行。因此本条主要强调了对检查门开启的灵活性和关闭时密封性的验收要求。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475

关闭