通信机房防火封堵安全技术要求 YD/T2199-2010
5.4 贯穿孔口防火封堵组件形式
5.4.1 常用防火封堵组件种类及适用范围见表1。
注:常用防火封堵组件示意图参见附录C。
5.4.2 防火封堵组件按耐火时间分类如下:
1.不小于1.5h耐火时间的组件有:1~11。
2.不小于2h耐火时间的组件有:1、4、5、6、7、8、9、10、11。
3.不小于3h耐火时间的组件有:1、4、6、8、9、10、11。
5.4.2 防火封堵组件按耐火时间分类如下:
1.不小于1.5h耐火时间的组件有:1~11。
2.不小于2h耐火时间的组件有:1、4、5、6、7、8、9、10、11。
3.不小于3h耐火时间的组件有:1、4、6、8、9、10、11。
目录
上节
下节
- 上一节:5.3 防火封堵的材料选择
- 下一节:5.5 防火封堵技术要求