通信机房防火封堵安全技术要求 YD/T2199-2010
5.5 防火封堵技术要求
5.5.1 电缆(東)、电缆桥架、母线槽贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定。
1.楼板孔洞可选用组件2、3、5、7、10、11中任何一种进行封堵(重要机房不宜选用组件2、3)。
2.防火墙孔洞可选用组件4、6、8、9、10、11中任何一种进行封堵(重要机房不宜选用组件4)。
3.隔墙贯穿孔洞可选用组件1、2、3、5、7、10、11中任何一种进行封堵(重要机房不宜选用组件1~3)。
4.同一防火分区内的轻质隔墙上的贯穿孔洞,可选用具有相应耐火等级的防火板或组件进行封堵。
5.对于电缆穿孔率大于40%的封堵,应考虑适当提高封堵组件的耐火极限,以实际试验结果确定封堵组件。
6.对于电缆穿孔率较小而洞口又较大的孔洞封堵,应先釆用钢筋混凝土、防火灰泥、砖等材料先进行缩孔处理。
7.在贯穿孔口处,所有电缆线槽均应在线槽外部和内部封堵密实,内部封堵可采用遇火膨胀的防火泥或防火泡沫、防火密封胶等进行封堵。
8.对非封闭的母线排在贯穿孔口处封堵时,应先对母线排进行绝缘处理,所选材料应具有良好的绝缘性。
9.所有电缆贯穿孔洞的防火封堵,均应考虑其更换、增设电缆的方便性。
5.5.2 金属管贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定:
1.金属管贯穿孔口的防火封堵宜采用水泥砂浆等做永久性防火封堵。
2.当金属管道的保温层为可燃材料,应采用遇火膨胀的防火密封胶、防火泡沫或防火泥、防火包等材料进行封堵。
5.5.3 可燃性管贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定:
1.可燃性管贯穿孔口的防火封堵宜先采用防火灰泥等将穿越防火构件处做防火封堵。
2.当可燃性管道直径不大于32mm,环形间隙不大于25mm时,应采用防火泡沫、阻火圈、遇火膨胀的防火密封胶或防火泥进行封堵;环形间隙大于25mm时应先缩孔后再采用阻火圈进行封堵。
3.当可燃性管道直径大于32mm,环形间隙不大于25mm时,应采用阻火圈或阻火带进行封堵;环形间隙大于25mm时,应先缩孔后再采用阻火圈或阻火带进行封堵。
4.当采用阻火圈或阻火带时,墙体上贯穿孔口的封堵应在墙的两侧或者在孔洞内部安装阻火圈或阻火带;楼板上贯穿孔口的封堵,可在楼板下侧安装阻火圈或阻火带。
5.5.4 其他管道贯穿孔口的防火封堵应按《建筑防火封堵应用技术规程》CECS154:2003中的相关规定进行。
5.5.5 采暖、通风和空气调节系统管道的防火封堵应符合下列规定。
1.当采暧、通风和空气调节系统管道与防火分隔构件之间的环形间隙不大于50mm时,应采用防火灰泥、防火密封胶等进行封堵。
2当采暖、通风和空气调节系统管道与防火分隔构件之间的环形间隙大于50mm时,应采用水泥砂浆缩孔,再用防火封堵组件进行封堵。
5.5.6 空开口的防火封堵应符合下列规定:
1.对于长期不用的空开口应采用钢筋混凝土或砖砌体等封堵。
2.对于预留的墙体上的空开口应采用砖砌体等进行封堵。
3.对于预留的楼板上的空开口应采用非燃材料或防火组件进行防火封堵。
5.5.7 电缆线沟、槽的防火封堵应符合下列规定:
通信机房内地面下可覆盖的电缆线沟、槽应采用防火板或非燃板材做盖板。在穿越防火分隔时,应采用防火灰泥、防火板、防火包、防火泥、防火发泡砖等进行封堵,并采用合适的支撑构件进行加固。电缆线沟、槽的两端部位应封堵密实,并考虑防止老鼠和小动物的侵害。
- 上一节:5.4 贯穿孔口防火封堵组件形式
- 下一节:6 防火封堵的维护管理