电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.2-2014
A.5 标注
剩余电流互感器应明确标注一次绕组及二次绕组的额定电流参数、额定连续热电流、上限温度和下限温度,且上限温度不应低于40℃,下限温度不应高于-10℃。
注:二次绕组也可以采用电压输出方式标注。
注:二次绕组也可以采用电压输出方式标注。
目录
上节
下节
- 上一节:A.4 上限温度和下限温度影响要求
- 下一节:没有了