柜式气体灭火装置 GB16670-2006
6.6.3 A类火灭火试验
a)木材采用云杉、冷杉或密度相当的松木,含水率9%~13%。
木垛由4层构成,每层6根方木。方木横截面为40mm×40mm,长450mm±50mm。木垛层间呈直角交错放置,每层的方木之间间隔均匀摆成正方形,将方木及层间钉起来形成木垛。
油盘采用6.6.2 B类火灭火试验用油盘。
木垛、氧浓度测量取样点、测温点的布置见图1。木垛底部距地面600mm。
引燃木垛用燃料采用6.6.2 B类火灭火试验用正庚烷。
浸渍时间内观测记录木垛表面温度及余火、复燃状况宜采用红外摄像仪。
b)引燃木垛
将木垛放在钢质试验架上,油盘置于木垛正下方,油盘上沿距木垛底部约300mm,试验架的结构应使木垛底部充分暴露在大气中。
在试验空间外引燃木垛,但不应受阳光、雨雪等天气条件影响,风速不大于3m/s,必要时可采取适当防风措施。如在室内引燃木垛时,室内空间体积应大于6倍试验空间体积。将1.6L正庚烷注入油盘,点燃后引燃木垛自由燃烧3min,正庚烷耗尽后,木垛继续燃烧3min。
c)在试验空间外总预燃时间为6min+100 s,预燃结束后将木垛移入试验空间,移入木垛至启动装置用时不应大于15s。关闭试验空间所有开口,手动启动装置灭火。
在装置启动时,试验空间内的空气中氧含量不得低于正常大气条件下空气中氧含量0.5%(体积比)。灭火剂喷放前,由燃烧生成物引起的氧浓度变化不得超过1.5%(体积比)。
M1~M3——氧浓度测量取样点;
M4~M6——测温点。
d)试验记录:10min浸渍期内有无余火或复燃;
木垛试验前后的质量损失;
试验空间内各测氧点的氧浓度变化;
试验空间内各测温点的温度变化;
装置喷射延迟时间和喷射时间,喷嘴前压力;
灭火时间;
释放到试验空间内的灭火剂总量;
装置喷射过程中和喷射后的控制盘各项功能。
试验结果应符合5.7.2和表1的规定。
图1 A类火、B类火灭火试验布置示意图
单位为毫米
M4~M6——测温点。
图1(续)
灭火剂喷射结束后,试验空间维持密封10min浸渍期。- 上一节:6.6.2 B类火灭火试验
- 下一节:6.7 安全泄放装置动作试验