关于规范第5.4.13条问题的复函(公津建字〔2016〕18号)
《建筑设计防火规范》国家标准管理组
公津建字【2016】18号
关于规范第5.4.13条问题的复函(公津建字〔2016〕18号)
《建筑设计防火规范》国家标准管理组
公津建字【2016】18号
中国移动通信集团设计院有限公司:
来函收悉。经研究,函复如下:
本规范第5.4.13条第3款对设置在民用建筑内的柴油发电机房储油间的储存量及防火分隔要求作了规定。其中“总储存量不应大于1m³”是指单个储油间内的总储存量,本规范对于建筑内允许设置的储油间数量未作规定。
《建筑设计防火规范》国家标准管理组
2016年8月29日
2016年8月29日
目录
上节
下节