建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004
5.5 消火栓、消防炮
5.5.1 室内消火栓
5.5.1.1 查看标志、箱体、组件及箱门。
5.5.1.2 查看栓口位置。
5.5.2 室外消火栓
5.5.2.1 查看消火栓外观。
5.5.2.2 出口处安装压力表,打开阀门,查看出水压力。
5.5.2.3 寒冷地区查看防冻措施。
5.5.3 消防炮(水炮、泡沫炮)
5.5.3.1 查看外观,转动手轮,查看入口控制阀。
5.5.3.2 人为操作消防炮,查看回转与仰俯角度及定位机构。
5.5.4 启泵按钮
5.5.4.1 查看外观和配件。
5.5.4.2 触发按钮后,查看消防泵启动情况、按钮确认灯和反馈信号显示情况。
5.5.5 系统功能
5.5.5.1 室内消火栓
5.5.5.1.1 选择最不利处消火栓,连接压力表及闷盖,开启消火栓,测量栓口静水压力。
5.5.5.1.2 连接水带、水枪,触发启泵按钮,查看消防泵启动和信号显示,测量栓口静水压力。
5.5.5.1.3 按设计出水量开启消火栓,测量最不利处消火栓出水压力。
5.5.5.1.4 按设计出水量开启消火栓,测量最有利处消火栓出水压力。
5.5.5.1.5 系统恢复正常状态。
5.5.5.2 消防炮
5.5.5.2.1 触发启泵按钮,查看消防泵启动和信号显示,记录炮入口压力表数值。
5.5.5.2.2 具有自动或远程控制功能的消防炮,根据设计要求检测消防炮的回转、仰俯与定位控制。
- 上一节:5.4 消防给水
- 下一节:5.6 自动喷水灭火系统