低压二氧化碳灭火系统及部件 GB19572-2013
7.16 绝缘电阻测定
试验设备应满足下列要求:
a)试验电压:500Vd.c.±50Vd.c.;
b)测量范围:0MΩ〜500MΩ;
c)最小分度:0.1MΩ;
d)记时:60s±5s。
试验时,通过绝缘电阻试验装置,分别对试样的部位施加500V±50V直流电压,持续60s±5s后,测量其绝缘电阻值。试验时,应保证接触点有可靠的接触,引线间的绝缘电阻应足够大,以保证读数正确。
- 上一节:7.15 耐电压试验
- 下一节:7.17 触点接触电阻测定