低压二氧化碳灭火系统及部件 GB19572-2013
7.17 触点接触电阻测定
可用数字毫欧表,直接测量压力开关的接触电阻,也可用测压力开关触点间电压降的方法,换算出触点的接触电阻,同时用两种方法测量时,则选取数值较大者做为测试结果,测试结果取连续测量五次的平均值。
目录
上节
下节
- 上一节:7.16 绝缘电阻测定
- 下一节:7.18 压力表高低温试验