低压二氧化碳灭火系统及部件 GB19572-2013
7.24 高、低压力报警装置检查
使贮存装置内压力升高,直至高压报警,记录报警压力并测量报警声压级。手动启动制冷机使贮存装置内压力降低直至低压报警,记录报警压力并测量报警声压级。
目录
上节
下节
- 上一节:7.23 绝热层外层保护检查
- 下一节:7.25 保温绝热效果试验