低压二氧化碳灭火系统及部件 GB19572-2013
7.25 保温绝热效果试验
试验前,样品状态要求:
a) 制冷系统停机;
b) 贮存装置内灭火剂装量系数不应大于0.95;
c) 贮存装置内压力为2.1MPa。
灭火剂损失量可按如下两种方法中的一种进行试验,仲裁检验时应以方法a)为判定依据:
a) 分别称重试验前和试验后贮存装置的质量,两次称重质量之差即为灭火剂损失量;
b) 在安全阀出口处连接一收集容器,收集容器应具有良好的密封性能,收集容器容积不应小于4m3。分别称重试验前和试验后收集容器的质量,两次称重质量之差即为灭火剂损失量。
a) 制冷系统停机;
- 上一节:7.24 高、低压力报警装置检查
- 下一节:7.26 控制器试验