【已废止】北京建筑消防设施检测评定规程 DB11/1354-2016
5.10 气体灭火系统
5.10.1 设置类型
技术要求:系统设置类型应符合设计要求。
重要程度:A
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:查看系统设置类型是否符合设计文件要求。
5.10.2 防护区疏散设施
5.10.2.1 疏散门
技术要求:防护区门应向疏散方向开启,门窗能自行关闭,用于疏散的门必须能从防护区门内打开。
重要程度:B
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:从防护区门内推开疏散门至最大程度,查看释放后是否能自行关闭严密。
5.10.2.2 疏散指示
技术要求:
a)防护区的疏散指示标志和应急照明装置的位置、数量、规格应符合设计要求;
b)防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷放指示灯、入口处的安全标志的位置、数量、规格应符合设计要求;
c)专用的空气呼吸器或氧气呼吸器的位置、数量、规格应符合设计要求。
b)防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷放指示灯、入口处的安全标志的位置、数量、规格应符合设计要求;
c)专用的空气呼吸器或氧气呼吸器的位置、数量、规格应符合设计要求。
重要程度:C
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:对照设计,直观检查。
5.10.2.3 排气泄压措施
技术要求:
a)无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置的位置、数量、规格应符合设计要求;
b)门窗设有密封条的防护区的泄压装置的位置、数量、规格应符合设计要求。
b)门窗设有密封条的防护区的泄压装置的位置、数量、规格应符合设计要求。
重要程度:C
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:对照设计,直观检查。
5.10.3 储瓶装置间
5.10.3.1 应急照明
技术要求:应急照明装置的位置、数量、规格应符合设计要求。
重要程度:B
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:对照设计,直观检查。
5.10.3.2 排气泄压措施
技术要求:
a)无窗或固定窗扇的地上储瓶间和地下储瓶间的排气装置的位置、数量、规格应符合设计要求;
b)储瓶间泄压装置的位置、数量、规格应符合设计要求。
b)储瓶间泄压装置的位置、数量、规格应符合设计要求。
重要程度:C
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:对照设计,直观检查。
5.10.4 灭火剂储存容器
5.10.4.1 一般规定
技术要求:灭火剂储存容器的位置、数量、规格应符合设计要求。
重要程度:B
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:对照设计,核对气瓶钢印、合格证、3C认证标志。
5.10.4.2 压力和储量
技术要求:
a)储存容器内的灭火剂充装量、储存压力和备用量应符合设计要求;
b)储存容器应在有效的检验周期内;
c)灭火剂储存容器的固定方式、安装质量应符合设计要求。
b)储存容器应在有效的检验周期内;
c)灭火剂储存容器的固定方式、安装质量应符合设计要求。
重要程度:B
抽检方法:
抽检方法:
a)气瓶称重装置按储存容器全数(不足5个的按5个计)的20%检查,其他全数检查;
b)查看气瓶充装合格证、3C证书,核对气瓶是否处于检验有效期内,盛装惰性气体的气瓶检验周期不应超过5年,盛装其他药剂的气瓶不应超过3年,按储存容器全数检查;
c)全数检查。
b)查看气瓶充装合格证、3C证书,核对气瓶是否处于检验有效期内,盛装惰性气体的气瓶检验周期不应超过5年,盛装其他药剂的气瓶不应超过3年,按储存容器全数检查;
c)全数检查。
检测方法:
a)具有压力显示功能的储罐或瓶组,压力表正面应朝向操作面且其压力显示应正常,压力值应在绿色区域内,其中IG541气体灭火钢瓶应在测量环境温度后,应符合表4中对应的压力,不在下表温度时,可利用相邻参数使用插值法计算得出;带有称重装置的储罐,其称重装置应正常,并应有原始重量标记;高压二氧化碳储罐在灭火剂的失重量达到设定值时,应能发出报警信号;低压二氧化碳储罐的制冷装置应正常运行,温度和压力的控制值应符合设定值;

b)直观检查;
c)对照设计,直观检查。
c)对照设计,直观检查。
检测器具:测温仪。
5.10.4.3 储罐外观
技术要求:储罐上应注明灭火剂的名称和编号、油漆和标志应符合设计要求,进口产品应有明确的中文标识。
重要程度:C
抽检方法:全数检查;
检测方法:对照设计,核对气瓶钢印、合格证、3C认证标志。
重要程度:C
抽检方法:全数检查;
检测方法:对照设计,核对气瓶钢印、合格证、3C认证标志。
5.10.4.4 安全泄放装置
技术要求:安全泄放装置的泄放方向不应朝向操作面。低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用的泄压管接到室外。
重要程度:B
抽检方法:全数检查;
检测方法:对照设计,直观检查。
抽检方法:全数检查;
检测方法:对照设计,直观检查。
5.10.5 集流管
5.10.5.1 一般规定
技术要求:材料、规格、连接方式、布置应符合设计要求。
重要程度:B
抽检方法:全数检查;
检测方法:对照设计,直观检查。
抽检方法:全数检查;
检测方法:对照设计,直观检查。
5.10.5.2 安全泄放装置
技术要求:安全泄放装置的泄放方向不应朝向操作面。低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用的泄压管接到室外。
重要程度:B
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:对照设计,直观检查。
5.10.5.3 外观
技术要求:连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向介质流动方向。集流管外表面宜涂红色油漆。
重要程度:C
抽检方法:全数检查。
重要程度:C
抽检方法:全数检查。
检测方法:对照设计,直观检查。
5.10.5.4 支、框架
技术要求:集流管应固定在支、框架上。支、框架应固定牢靠,并做防腐处理。
重要程度:C
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:对照设计,直观检查。
5.10.6 选择阀及信号反馈装置
5.10.6.1 一般规定
技术要求:选择阀及信号反馈装置的位置、数量、规格应符合设计要求。
重要程度:B
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:对照设计,直观检查。
5.10.6.2 外观
技术要求:选择阀应无机械性损伤,流向指示箭头应指向介质流动方向,选择阀上应设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌,进口产品应有明确的中文标识,并应便于观察。
重要程度:C
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:对照设计,直观检查。
5.10.6.3 操作机构
技术要求:选择阀的机械应急手动操作机构,应安装在操作面一侧,当安装高度超过1.7m时应采取便于操作的措施,并有标明对应防护区或保护对象名称的永久标志,进口产品应有明确的中文标识。
重要程度:C
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:对照设计,直观检查、尺量。
检测器具:卷尺、激光测距仪。
5.10.7 阀驱动装置
5.10.7.1 一般要求
技术要求:气动驱动装置中驱动气瓶的介质名称、充装压力、阀驱动装置的位置、数量、规格及标识(进口产品应有明确的中文标识)应符合设计要求,气动驱动装置管道的规格、布置和连接方式应符合设计要求。
重要程度:C
抽检方法:全数检查。
重要程度:C
抽检方法:全数检查。
检测方法:对照设计,直观检查。
5.10.7.2 外观
技术要求:驱动气瓶的机械应急手动操作处,应有标明对应防护区或保护对象名称的永久标志(进口产品应有明确的中文标识),并应便于观察。手动操作装置的铅封应完好。
重要程度:C
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:对照设计,直观检查。
5.10.7.3 管道布置
技术要求:气动驱动装置的管道布置应符合设计要求。
技术要求:气动驱动装置的管道布置应符合设计要求。
重要程度:B
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:对照设计,直观检查。
5.10.7.4 管道固定
技术要求:
a)竖直管道应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定;
b)水平管道应采用管卡固定。管卡的间距不宜大于0.6m。转弯处应增设1个管卡。
b)水平管道应采用管卡固定。管卡的间距不宜大于0.6m。转弯处应增设1个管卡。
重要程度:C
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:对照设计,直观检查、尺量。
检测器具:卷尺、激光测距仪。
5.10.8 管道及其附件
5.10.8.1 一般规定
5.10.8.1 一般规定
技术要求:灭火剂输送管道及附件的材质、布置、连接方式、穿过建筑构件及其变形缝的处理应符合设计要求。
重要程度:B
抽检方法:全数检查。
重要程度:B
抽检方法:全数检查。
检测方法:对照设计,直观检查。
5.10.8.2 法兰和螺纹
技术要求:采用螺纹连接时,安装后的螺纹根部应有(2~3)条外露螺纹;采用法兰连接时,其外边缘宜接近螺栓,不得放双垫或偏垫,连接法兰的螺栓,凸出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2且保有不少于2条外露螺纹。
重要程度:B
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:对照设计,直观检查。
5.10.8.3 管道固定
技术要求:管道应固定牢靠,管道支、吊架的规格应符合设计或标准的要求。
重要程度:C
抽检方法:全数检查;
检测方法:
抽检方法:全数检查;
检测方法:
a)管道应固定牢靠,管道支、吊架的规格应符合设计要求,不明确时最大间距应符合表5的规定;

b)管道末端应采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不应大于500mm;
c)公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装1个防晃支架,当穿过建筑物楼层时,每层应设1个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。
c)公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装1个防晃支架,当穿过建筑物楼层时,每层应设1个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。
检测器具:卷尺、激光测距仪。
5.10.9 喷嘴
5.10.9.1 一般规定
技术要求:喷嘴的数量、规格型号、安装位置和方向,应符合设计要求。
重要程度:B
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:对照设计,直观检查。
5.10.9.2 喷嘴安装
技术要求:安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,其连接管管端螺纹不应露出吊顶;安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴,其装饰罩应紧贴吊顶。
重要程度:C
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:对照设计,直观检查。
5.10.10 系统功能
5.10.10.1 模拟启动功能
技术要求:系统功能检测时,应进行模拟启动试验。按抽检方法和检测方法进行1次模拟启动功能的检查,检查结果应符合设计文件和标准要求。
a)延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求;
b)有关声、光报警信号正确;
c)联动设备动作正确;
d)驱动装置动作可靠。
c)联动设备动作正确;
d)驱动装置动作可靠。
重要程度:A
抽检方法:按防护区或保护对象总数(不足5个按5个计)的20%检查。
抽检方法:按防护区或保护对象总数(不足5个按5个计)的20%检查。
检测方法:
a)手动模拟启动检查:
1)按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等);
2)人工使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常;
b)自动模拟启动检查:
b)自动模拟启动检查:
1)将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置应与阀门的动作机构脱离。也可以用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替;
2)人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常(如警铃、蜂鸣器发出报警声等);
3)人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等)。
检测器具:秒表。
检测器具:秒表。
5.10.10.2 模拟喷气功能
技术要求:系统功能检测时,应进行模拟喷气试验。按抽检方法和检测方法进行1次模拟喷气功能的检查,检查结果应符合设计文件和标准要求:
a)延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求;
b)有关声、光报警信号正确;
c)有关控制阀门工作正常;
d)信号反馈装置动作后,气体防护区门外的气体喷放指示灯应工作正常;
e)储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏;
f)试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上,且应能从每个喷嘴喷出。
b)有关声、光报警信号正确;
c)有关控制阀门工作正常;
d)信号反馈装置动作后,气体防护区门外的气体喷放指示灯应工作正常;
e)储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏;
f)试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上,且应能从每个喷嘴喷出。
重要程度:A
抽检方法:组合分配系统应不少于1个防护区或保护对象,柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统应各取1套。
抽检方法:组合分配系统应不少于1个防护区或保护对象,柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统应各取1套。
检测方法:
a)模拟喷气试验条件应符合下列规定:
1)IG541混合气体灭火系统及高压二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不得少于1个;
2)低压二氧化碳应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验应选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量应不小于设计用量的10%;
3)卤代烷灭火系统模拟喷气试验不应采用卤代烷灭火剂,宜采用氮气进行。氮气或压缩空气储存容器与被试验的防护区或保护对象用的灭火剂储存容器的结构、型号、规格应相同,连接与控制方式应一致,氮气或压缩空气的充装压力按设计要求执行。氮气或压缩空气储存容器数不应少于灭火剂储存容器数的20%,且不得少于1个;
b)模拟喷气试验宜采用自动启动方式;
c)模拟喷气功能的检查方法:
1)人工模拟火警使防护区内任意1个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常(如警铃、蜂鸣器发出报警声等);
c)模拟喷气功能的检查方法:
1)人工模拟火警使防护区内任意1个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常(如警铃、蜂鸣器发出报警声等);
2)人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,关闭通风空调、防火阀驱动装置响应等)。
检测器具:秒表。
5.10.10.3 模拟切换功能
技术要求:系统功能检测时,应对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验,并符合设计文件和标准要求。
重要程度:A
抽检方法:全数检查。
重要程度:A
抽检方法:全数检查。
检测方法:按使用说明书的操作方法,将系统使用状态从主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭火剂储存容器的使用状态。然后按模拟喷气检测方法进行,结果应与模拟喷气试验相同。
检测器具:秒表。
5.10.10.4 主、备用电源进行切换
技术要求:系统功能检测时,应对主、备用电源进行切换试验,并符合设计文件和标准要求。
重要程度:A
抽检方法:全数检查。
抽检方法:全数检查。
检测方法:将系统切换到备用电源,按模拟启动检测方法进行试验,并符合设计文件和标准要求。
检测器具:秒表。
目录
上节
下节
收藏
笔记
- 上一节:5.9 泡沫液储罐
- 下一节:5.11 干粉灭火系统