【已废止】北京建筑消防设施检测评定规程 DB11/1354-2016
返 回
变小
变大
底 色

5.11 干粉灭火系统

5.11.1 系统设置
    技术要求:系统形式、应用方式、储存装置的规格、数量以及灭火剂类别、充装量、设计压力应符合设计要求。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,直观检查。
5.11.2 驱动装置
    技术要求:驱动气体储瓶的数量、规格型号应符合设计要求。驱动气体的充装压力应符合设计要求。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,直观检查。
5.11.3 防护区开口
    技术要求:喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,总面积不应大于该防护区总内表面积的15%,且开口不应设在底面。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,观察开口位置、测量并计算防护区总内表面积和开口面积之比。
    检测器具:卷尺、激光测距仪。
5.11.4 预制灭火系统
    技术要求:
    a)预制灭火系统的规格和数量应符合设计要求。一个防护区或保护对象宜用一套预制灭火装置保护,一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过4套;
    b)灭火剂储存量应符合设计要求并不得大于150kg;
    c)管道长度不得大于20m;
    d)工作压力不得大于2.5MPa。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,直观、尺量检查。
5.11.5 局部应用系统技术措施
    技术要求:
    a)应保证保护对象周围的空气流动速度不应大于2m/s。必要时,应采取挡风措施;
    b)在喷头和保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物;
    c)当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于150mm。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,直观、尺量、风速计检查。
    检测器具:卷尺、激光测距仪、数字风速计。
5.11.6 备用储存装置
    技术要求:系统备用量应符合设计要求,备用干粉储存容器应与系统管网相连,并能与主干粉储存容器切换使用。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,直观、操作检查。
5.11.7 泄压口
    技术要求:防护区泄压口位置、面积应符合设计要求。
    重要程度:C
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,直观、尺量检查。
5.11.8 选择阀设置
    技术要求:选择阀应采用快开型阀门,其公称直径应与连接管道的公称直径相等,其数量、规格型号应符合设计要求。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,直观检查。
5.11.9 选择阀操作
    技术要求:
    a)选择阀的位置宜靠近干粉储存容器,并便于手动操作,方便检查和维护;
    b)选择阀上应设有标明防护区的永久性铭牌。
    重要程度:C
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,直观检查。
5.11.10 灭火剂输送管道及附件
    技术要求:灭火剂管道、驱动气体管道及其管件的材质、规格、压力等级和连接方式应符合设计要求。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计文件、质量证明文件,直观检查。
5.11.11 喷头
    技术要求:喷头的规格型号、喷孔方向、安装位置应符合设计要求。
    重要程度:B
    抽检方法:抽检10%均匀分布每个防火分区,每区不低于2个。
    检测方法:对照设计,直观、尺量检查。
    检测仪器:卷尺、激光测距仪。
5.11.12 系统功能
5.11.12.1 模拟启动功能
    技术要求:系统功能检测时,应进行模拟启动试验。按抽检方法和检测方法进行1次模拟启动功能的检查,检查结果应符合设计文件和标准要求。
    a)延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求;
    b)有关声、光报警信号正确;
    c)联动设备动作正确;
    d)驱动装置动作可靠。
    重要程度:A
    抽检方法:按防护区或保护对象总数(不足5个按5个计)的20%检查。
    检测方法:
    a)手动模拟启动检查:
        1)按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等);
        2)人工使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。
    b)自动模拟启动检查:
        1)将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置应与阀门的动作机构脱离。也可以用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替;
        2)人工模拟火警使防护区内任意1个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常(如警铃、蜂鸣器发出报警声等);
        3)人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等)。
    检测器具:秒表。
5.11.12.2 模拟干粉喷射功能
    技术要求:系统功能检测时,应进行模拟喷射试验,并宜采用自动启动方式,按抽检方法和检测方法进行1次模拟喷射功能的检查,检查结果应符合设计文件和标准要求。
    a)延迟时间、增压时间与设定时间相符,响应时间满足要求;
    b)有关声、光报警信号正确;
    c)有关控制阀门工作正常;
    d)信号反馈装置动作后,气体防护区门外的气体喷放指示灯应工作正常;
    e)储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏;
    f)试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上,且应能从每个喷嘴喷出。
    重要程度:A
    抽检方法:组合分配系统应不少于1个防护区或保护对象,柜式气体灭火装置等预制灭火系统应各取1套。
    检测方法:
    a)宜采用氮气进行模拟喷射试验。氮气或压缩空气储存容器与被试验的防护区或保护对象用的灭火剂储存容器的结构、型号、规格应相同,连接与控制方式应一致,氮气或压缩空气的充装压力按设计要求执行。氮气或压缩空气储存容器数不应少于灭火剂储存容器数的20%,且不得少于1个;
    b)人工模拟火警使防护区内任意1个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常(如警铃、蜂鸣器发出报警声等);
    c)人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,关闭通风空调、防火阀驱动装置响应等)。
    检测器具:秒表。
5.11.12.3 模拟切换功能
    技术要求:系统功能检测时,应对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验,并符合设计文件和标准要求。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:按使用说明书的操作方法,将系统使用状态从主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭火剂储存容器的使用状态。然后按模拟喷气检测方法进行,结果应与模拟喷气试验相同。
    检测器具:秒表。
5.11.12.4 主、备用电源切换
    技术要求:系统功能检测时,应对主、备用电源进行切换试验,并符合设计文件和标准要求。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:将系统切换到备用电源,按模拟启动检测方法进行试验,并符合设计文件和标准要求。
    检测器具:秒表。

目录 上节 下节 收藏 笔记

关闭


湘ICP备19004136号-1 联网备案号:43012402000486