多重应用环境场所电气安全风险评估和风险降低指南 GB/T41092-2021
附录A (规范性) 应用主体间的同属性安全因素
A.1 接地
不同应用主体内部以及主体间的有关联的接地安全性的相关因素。例如(但不限于):
——系统接地型式;
——保护装置或防护措施;
——等电位联结方式;
——电气连续性;
——电气绝缘水平;
——电气隔离措施等。
——保护装置或防护措施;
——等电位联结方式;
——电气连续性;
——电气绝缘水平;
——电气隔离措施等。
A.2 电气隔离
不同应用主体内部以及主体间的多重电气隔离的绝缘配合及安全性相关的因素。例如(但不限于):
——电气隔离方式;
——电气隔离接地等。
——电气隔离接地等。
A.3 物理隔离
不同应用主体内部以及主体间的有关联的物理隔离的安全性相关的因素。例如(但不限于):
——物理隔离方式;
——物理隔离安全措施;
——物理隔离相互影响等。
——物理隔离安全措施;
——物理隔离相互影响等。
A.4 运动物件
不同应用主体内部以及主体间的有关联的运动物件的安全性相关的因素。例如(但不限于):
——运动部件的安全防护方式;
——紧急制动危害程度等。
——紧急制动危害程度等。
A.5 额定电压
不同应用主体内部以及主体间的与额定电压相关的因素。例如(但不限于):
——电压等级;
——电气绝缘水平。
——电气绝缘水平。
A.6 交、直流电压和电流
不同应用主体内部以及主体间的与交、直流电压和电流相关的因素。例如(但不限于):
——电气隔离方式;
——电气隔离接地等。
——电气隔离接地等。
A.7 电源频率
不同应用主体内部以及主体间的与电源频率相关的因素。例如(但不限于):
——不同频率电源的隔离方式;
——不同电源频率的影响危害等。
——不同电源频率的影响危害等。
A.8 尘埃
不同应用主体内部以及主体间的与尘埃影响相关的因素。例如(但不限于):
——尘埃的防护型式;
——尘埃的危害程度等。
A.9 气体
不同应用主体内部以及主体间的与气体影响相关的因素。例如(但不限于):
——有害气体的排放;
——气体的危害程度。
——气体的危害程度。
A.10 液体
不同应用主体内部以及主体间的与液体相关的因素。例如(但不限于):
——液体溢出收集;
——液体的危害程度。
A.11 电磁兼容
不同应用主体内部以及主体间的与电磁兼容性能相关的因素。例如(但不限于):
——电磁兼容防护结构;
——电磁兼容限值;
——电磁干扰的种类;
——屏蔽措施。
——电磁兼容限值;
——电磁干扰的种类;
——屏蔽措施。
A.12 防雷导流
不同应用主体内部以及主体间的与防雷导流相关的因素。例如(但不限于):
——防雷水平;
——防雷导流电场影响。
——防雷导流电场影响。
A.13 火灾防护
不同应用主体内部以及主体间的与火灾防护相关的因素。例如(但不限于):
——电气火灾防护型式;
——电气火灾预警型式等。
——电气火灾预警型式等。
A.14 振动或冲击
不同应用主体内部以及主体间的与振动或冲击相关的因素。例如(但不限于):
——耐受振动或冲击的方式;
——耐受振动或冲击的等级等。
——耐受振动或冲击的等级等。
A.15 外壳防护
不同应用主体间的与外壳防护相关的因素。例如(但不限于):
——外壳防护等级;
——外壳的打开方式;
——外壳的机械强度及稳定性。
——外壳的机械强度及稳定性。
A.16 电气绝缘
不同应用主体内部以及主体间的与电气绝缘相关的因素。例如(但不限于):
——绝缘电阻和泄漏电流;
——电气间隙和爬电距离;
——介质强度;
——绝缘结构;
——防潮性能;
——耐电痕化;
——电气绝缘的应用。
——电气间隙和爬电距离;
——介质强度;
——绝缘结构;
——防潮性能;
——耐电痕化;
——电气绝缘的应用。
A.17 耐热、阻燃
不同应用主体内部以及主体间的与耐热、阻燃相关的因素。例如(但不限于):
——非金属材料的外部零件的耐热性;
——支撑载流部件或提供附加绝缘和加强绝缘的热塑性材料零件的耐热性;
——非金属材料零件的阻燃和防火灾蔓延的能力。
——支撑载流部件或提供附加绝缘和加强绝缘的热塑性材料零件的耐热性;
——非金属材料零件的阻燃和防火灾蔓延的能力。
A.18 带电状态
不同应用主体内部以及主体间的与带电状态相关的因素。例如(但不限于):
——带电方式;
——长时或短时通电等。
——长时或短时通电等。
目录
上节
下节