推车式灭火器 GB8109-2005
7.7 电绝缘性能试验
从绝缘支架上垂直悬挂一块尺寸为(1m±25mm)×(1m±25的金属板,连接该板到一个变压器,使该板与大地间建立一个(36±3.6)kV的交流电压。该回路的阻抗应是:当一个等于通常初级电压10%的电压被加在初级上,且次级短路时,则该次级电流不小于0.1mA。
固定推车式灭火器在一个绝缘支架上,喷射控制阀(或喷筒)固定在离金属板中心1m处,与金属板成直角,并且对准金属板。喷射控制阀(或喷筒)与大地相连接。
将金属板接通电源,然后开启推车式灭火器的操作机构,再将喷射控制阀打开(指:配有喷射控制阀的推车式灭火器),对着带电的金属板进行喷射,测量此时流过推车式灭火器与大地间的电流。
目录
上节
下节
- 上一节:7.6 抗腐蚀性能试验
- 下一节:7.8 器头、阀门和瓶口试验