推车式灭火器 GB8109-2005
7.8 器头、阀门和瓶口试验
7.8.1 瓶口尺寸测量
用卡尺测量瓶口内径。
7.8.2 水压试验
将推车式灭火器(或贮气瓶)的器头(或阀门)与筒体(或贮气瓶)连接,如设有超压保护装置的器头或阀门可卸取该装置,或采用适当的方法避免该装置在试验时动作,然后,连接到试验装置上,试验时应确保推车式灭火器(或贮气瓶)的器头(或阀门)与筒体(或贮气瓶)的连接强度得到考核。
试验水温不应低于5℃。压力测量仪的精度不应低于1.6级,量程应满足被测压力的要求。试验装置应有安全保护措施。
试验时先升压至最大工作压力,然后,反复进行数次,以排除水中气体;然后缓慢、均匀升压至推车式灭火器的水压试验压力,在此压力下持续时间不应少于60s,并在保压时间内仔细观察。
7.8.3 爆破试验
将经水压试验合格的器头或阀门进行试验,将试样连接到试验装置上。
试验水温不应低于5℃。压力测量仪的精度不应低于1.6级,量程应满足被测压力的要求。试验装置应有安全保护措施。
试验时先升压至最大工作压力,然后,反复进行数次,以排除水中气体;然后缓慢、均匀升压至推车式灭火器筒体的爆破压力。
目录
上节
下节
- 上一节:7.7 电绝缘性能试验
- 下一节:7.9 超压保护装置试验