推车式灭火器 GB8109-2005
7.9 超压保护装置试验
7.9.1 安全膜片动作试验
此试验适用于采用安全膜片作为超压安全保护装置的推车式灭火器(或贮气瓶)。将安全膜片连同整个装置一起,用液体加压至破裂。试验采用水作介质的,水温不应低于5℃。压力测量仪的精度不应低于1.6级,量程应满足被测压力的要求。
7.9.2 安全阀动作试验
此试验适用于采用安全阀作为超压安全保护装置的推车式灭火器。将安全阀连同调整好的整套附件装在试验台上,然后采用液体加压至安全阀动作。试验采用水作介质的,水温不应低于5℃。压力测量仪的精度不应低于1.6级,量程应满足被测压力的要求。