干粉灭火装置 XF602-2013
6.10 非贮压式灭火装置反作用力与作用时间
非贮压式灭火装置应按7.12规定的方法进行喷射反作用力与作用时间试验,实测反作用力与作用时间和生产单位使用说明书的公布值偏差不应超过±5%。
目录
上节
下节
- 上一节:6.9 耐盐雾腐蚀性能
- 下一节:6.11 联动性能