干粉灭火装置 XF602-2013
6.11 联动性能
具有探测、报警、启动、联动性能的灭火装置,应按7.13规定的方法在自动启动或手动启动方式下进行联动性能试验,灭火装置应能正常启动,状态显示应准确。相同规格的灭火装置同时进行联动试验时,其喷出干粉灭火剂的时间差不应超过 2s。
目录
上节
下节
- 上一节:6.10 非贮压式灭火装置反作用力与作用时间
- 下一节:6.12 灭火性能