消防水带 GB6246-2011
5.5 湿水带渗水量测量
5.5.1 任意取1.2m长的试样,一端与水源相接,另一端用带有排气阀的密封装置封闭,保持试样平直。对试样灌水,排尽空气后,关闭排气阀。均匀升压至0.5MPa,保压5min后,用5.5.2规定的集水槽集水1min,所集得的水量为该试样0.5MPa水压下的渗水量。同时检查水带表面渗水均匀情况,随后将水压均匀升至设计工作压力,再保压5min后,用5.5.2规定集水槽重新集水1min。所集得的水量即为该试样设计工作压力下的渗水量。
5.5.2 试验装置应符合以下规定:
a)耐压试验台:应符合5.4.3a)的规定;
b)水压源:其工作压力应不低于相应湿水带的爆破压力,流量应不低于0.55L/s;
c)稳压装置:应符合5.4.3c)的规定;
d)压力显示装置:应符合5.4.3d)的规定;
e)集水槽:应用光滑不吸水材料制成,长(1000±5)mm,宽度和深度应不小于100mm;
f)玻璃量筒:精度应不低于被测渗水量的10%;
g)秒表:准确度应不低于±1s(15min内)。
- 上一节:5.4 水压试验与爆破试验
- 下一节:5.6 单位长度质量检查