消防水带 GB6246-2011
5.6 单位长度质量检查
试验时,称出整盘试样的质量,然后按5.3规定测量试样长度。
单位长度质量按式(1)计算:
式中:
A——单位长度质量,单位为克每米(g/m);
G——试样的质量,单位为克(g);
L——试样测量的长度,单位为米(m)。
单位长度质量按式(1)计算:
A——单位长度质量,单位为克每米(g/m);
G——试样的质量,单位为克(g);
L——试样测量的长度,单位为米(m)。
目录
上节
下节
- 上一节:5.5 湿水带渗水量测量
- 下一节:5.7 延伸率、膨胀率及扭转方向试验