自动喷水灭火系统 第17部分:减压阀 GB5135.17-2011
7.4 安全泄压阀试验
7.4.1 将安全泄压阀入口与充压设备连接,缓慢加水压至安全泄压阀出口侧开始出水,此时安全泄压阀的入口压力为其泄放压力。
7.4.2 调整安全泄压阀,使其分别处于泄放压力调节范围内的最低和最高等级,测试各等级下实际的泄放压力。
7.4.2 调整安全泄压阀,使其分别处于泄放压力调节范围内的最低和最高等级,测试各等级下实际的泄放压力。
目录
上节
下节
- 上一节:7.3 温水老化试验
- 下一节:7.5 隔膜试验