自动喷水灭火系统 第17部分:减压阀 GB5135.17-2011
7.5 隔膜试验
按GB/T 528、GB/T 1690、GB/T 7759、HG/T 2580的规定分别进行拉伸强度和扯断伸长率、耐液体浸渍、压缩永久变形、夹布橡胶的相关试验,记录试验数据。
目录
上节
下节
- 上一节:7.4 安全泄压阀试验
- 下一节:7.6 阀体强度试验