线型感温火灾探测器 GB16280-2014
5.17 交变湿热(运行)试验
5.17.1 试验步骤
5.17.1.1 按4.15的要求将试样放入试验箱内,按5.1.2规定使试样处于正常监视状态。
5.17.1.2 按GB/T 2423.4中规定的试验方法对试样施加高温温度为40℃±2℃、2个循环周期的交变湿热试验,期间观察并记录试样状态。
5.17.1.3 取出试样,在正常大气条件下恢复2h,期间探测器不通电。
5.17.1.4 接通电源,按5.1.2中的规定使试样处于正常监视状态,按4.14要求随机选取长度为标准报警长度的敏感部件1段,按5.4和/或5.5的规定进行试验。
5.17.2 试验设备
试验设备应满足GB/T 2423.4的要求。
- 上一节:5.16 冷弯试验
- 下一节:5.18 高温暴露耐受试验