线型感温火灾探测器 GB16280-2014
5.16 冷弯试验
5.16.1 随机选取4.14要求长度的敏感部件1段,放入温度为-10℃±2℃的环境试验箱中,持续1h,低温期间试样不通电。
5.16.2 取出试样后立即将其弯成直径为300mm的圆圈,然后自然释放;连续重复3次。
5.16.3 试验后,检查试样外观,按5.1.2中的规定接通电源,观察并记录试样的工作情况。
5.16.2 取出试样后立即将其弯成直径为300mm的圆圈,然后自然释放;连续重复3次。
5.16.3 试验后,检查试样外观,按5.1.2中的规定接通电源,观察并记录试样的工作情况。
目录
上节
下节
- 上一节:5.15 抗拉试验
- 下一节:5.17 交变湿热(运行)试验