线型感温火灾探测器 GB16280-2014
5.15 抗拉试验
5.15.1 随机选取4.13要求长度的敏感部件1段,施加100N的拉力,保持1min。试验期间,试样不通电。
5.15.2 试验后,检查试样外观,按5.1.2中的规定接通电源,观察并记录试样的工作情况。
5.15.2 试验后,检查试样外观,按5.1.2中的规定接通电源,观察并记录试样的工作情况。
目录
上节
下节
- 上一节:5.14 环境温度变化条件下的响应性能试验
- 下一节:5.16 冷弯试验