线型感温火灾探测器 GB16280-2014
4.15 交变湿热(运行)适应性能
使探测器的敏感部件和信号处理器单元具有多通道的探测器,任意选取一个通道配接的敏感部件进行交变湿热(运行)试验,其余通道配接的敏感部件置于正常大气条件下,处于温度为40℃±2℃、2个循环周期的交变湿热试验条件下,试验期间探测器不应发出火灾报警或故障信号;在正常大气条件下恢复2h后,受试验段任一段标准报警长度的敏感部件的标准温度动作性能应满足4.5的要求。
目录
上节
下节
- 上一节:4.14 冷弯性能
- 下一节:4.16 高温暴露耐受性能