线型感温火灾探测器 GB16280-2014
4.14 冷弯性能
在-10℃±2℃、不通电的条件下,连续3次将探测器任一段长度为1.5倍标准报警长度的敏感部件,弯成直径为300mm的圆圈,然后自然释放;试验后接通电源,探测器不应发出火灾报警或故障信号。
目录
上节
下节
- 上一节:4.13 抗拉性能
- 下一节:4.15 交变湿热(运行)适应性能