【已废止】火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-2007
3.5 手动火灾报警按钮安装
3.5.1 手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m。
检查数量:全数检查。
检验方法:尺量、观察检查。
3.5.2 手动火灾报警按钮应安装牢固,不应倾斜。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
3.5.3 手动火灾报警按钮的连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志。
检查数量:全数检查。
检验方法:尺量、观察检查。