3.6 消防电气控制装置安装
3.6.1 消防电气控制装置在安装前,应进行功能检查,检查结果不合格的装置严禁安装。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
3.6.2 消防电气控制装置外接导线的端部应有明显的永久性标志。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
3.6.3 消防电气控制装置箱体内不同电压等级、不同电流类别的端子应分开布置,并应有明显的永久性标志。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
3.6.4 消防电气控制装置应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。消防电气控制装置在消防控制室内安装时,还应符合本规范第 3.3.1 条要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
