【已废止】火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-2007
3.8 火灾应急广播扬声器和火灾警报装置安装
3.8.1 火灾应急广播扬声器和火灾警报装置安装应牢固可靠,表面不应有破损。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
3.8.2 火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处,距地面1.8m以上。光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上,安装在同一面墙上时,距离应大于1m。
检查数量:全数检查。
检验方法:尺量、观察检查。
3.8.3 扬声器和火灾声警报装置宜在报警区域内均匀安装。