【已废止】火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-2007
3.9 消防专用电话安装
3.9.1 消防电话、电话插孔、带电话插孔的手动报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置;当在墙面
上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m。
检查数量:全数检查。
检验方法:尺量、观察检查。
3.9.2 消防电话和电话插孔应有明显的永久性标志。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。