机械式停车库工程技术规范 JGJ/T326-2014
4.1 一般规定
4.1.1 机械式停车库的建筑工程、配套设施等的施工与安装应符合国家现行有关标准的规定。停车设备及其辅助设施的安装应符合国家现行标准《机械式停车设备通用安全要求》GB 17907、《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909、《升降横移类机械式停车设备》JB/T 891、 《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475、《巷道堆垛类机械式停车设备》JB/T 10474、《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545等的相关规定。
4.1.2 机械式停车库工程所使用的材料、构件应符合现行国家标准《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640的规定。
4.1.3 机械式停车库施工与安装采用的计量和检测器具的精度等级应符合现行国家标准《工程测量规范》GB 50026的规定,计量和检测器具应按规定的周期鉴定合格。
4.1.4 机械式停车库的建筑工程施工前,应制定施工与安装专项方案,并应对施工人员进行技术交底。施工过程中,每道工序完成后,应进行检查;各相关专业之间应进行交接检验;隐蔽工程应进行施工隐蔽验收。
4.1.5 停车设备的安装应在建筑屋面、外墙、门窗和内外部装修等工程完工后进行。当需与安装配合施工时,有关的基础地坪、沟道等工程应已完工,安装电源、脚手架、登高梯及安全设施等全部到位。
4.1.6 机械式停车库的车道、出入口的施工应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的规定。
4.1.7 机械式停车库内的交通标识应符合现行国家标准《道路交通标识和标线》GB 5768的规定。
条文说明
4.1.1 本规范只对机械式停车库的建筑工程和配套设施的施工与安装做出具体规定。机械式停车设备属于特种设备,国家现行标准《机械式停车设备通用安全要求》GB 17907和行业现行标准《简易升降类机械式停车设备》JB/T 8909、 《升降横移类机械式停车设备》JB/T 891、《垂直升降类机械式停车设备》JB/T 10475、《巷道堆垛类机械式停车设备》JB/T 10474、《平面移动类机械式停车设备》JB/T 10545等已经对其安装进行了专门规定,机械式停车库的停车设备安装遵照执行即可,本规范不再进行重复规定。
4.1.3 确保计量和检测器具的有效性,满足质量管理要求。
4.1.4 为保障施工质量,应该按正常的施工工序进行施工,工序之间的衔接要符合要求。
4.1.5 停车设备安装前需具备场地移交、交叉作业的条件,满足现场管理要求。
4.1.3 确保计量和检测器具的有效性,满足质量管理要求。
4.1.4 为保障施工质量,应该按正常的施工工序进行施工,工序之间的衔接要符合要求。
4.1.5 停车设备安装前需具备场地移交、交叉作业的条件,满足现场管理要求。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:4 施工与安装
- 下一节:4.2 地基基础工程