建筑物防雷设计规范 GB50057-2010
J.2 用于电子系统的电涌保护器
J.2.1 电信和信号线路上所接入的电涌保护器的类别及其冲击限制电压试验用的电压波形和电流波形应符合表J.2.1的规定。
J.2.2 电信和信号线路上所接入的电涌保护器,其最大持续运行电压最小值应大于接到线路处可能产生的最大运行电压。用于电子系统的电涌保护器,其标记的直流电压UDc也可用于交流电压UAc的有效值,反之亦然,。
J.2.3 合理接线应符合下列规定:
1 应保证电涌保护器的差模和共模限制电压的规格与需要保护系统的要求相一致(图J.2.3-1)。
2 接至电子设备的多接线端子电涌保护器,为将其有效电压保护水平减至最小所必需的安装条件,见图J.2.3-2。
3 附加措施应符合下列规定:
1)接至电涌保护器保护端口的线路不要与接至非保护端口的线路敷设在一起。
2)接至电涌保护器保护端口的线路不要与接地导体(p)敷设在一起。
3)从电涌保护器保护侧接至需要保护的电子设备(ITE)的线路宜短或加以屏蔽。
4 雷击时在环路中的感应电压和电流的计算应符合本规范附录G的规定。
条文说明
J.2.1 表J.2.1是根据IEC 61643—21 Ed.1.1:2009[Low-volt-age surge protective devices—Part 21:Surge protective devices connected to telecommunications and signaling networks—Per-formance requirements and testing methods.低压电涌保护器,第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)——性能要求和试验方法]第27页的“表3 冲击限制电压试验用的电压波形和电流波形”制定的。
J.2.3 图J.2.3-1是根据IEC 61643—22:2004的7.3.1.4的图5制定的。而图J.2.3-2是根据IEC 61643—22:2004的7.3.2.2的图8制定的。
J.2.3 图J.2.3-1是根据IEC 61643—22:2004的7.3.1.4的图5制定的。而图J.2.3-2是根据IEC 61643—22:2004的7.3.2.2的图8制定的。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:J.1 用于电气系统的电涌保护器
- 下一节:本规范用词说明