前言
中华人民共和国行业标准
城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程
Technical specification for external corrosion control of buried steel pipeline for city gas
CJJ 95-2013
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2014年6月1日
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第213号
现批准《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》为行业标准,编号为CJJ 95-2013,自2014年6月1日起实施。其中,第3.0.1、5.4.5条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ 95-2003同时废止。
本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2013年11月8日
根据住房和城乡建设部《关于印发<2010年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2010]43号)的要求,规程编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本规程。
本规程的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.腐蚀控制评价;5.防腐层;6.阴极保护;7.干扰防护;8.腐蚀控制工程的运行管理等。
本规程修订的主要技术内容是:1.增加了交流干扰评价、防腐层评价、阴极保护评价三部分内容;2.删除了二层挤压聚乙烯防腐层、聚乙烯胶带防腐层的内容,增加了双层环氧防腐层的相关内容;3.调整了章节结构;4.增加了交流干扰防护的内容;5.增加了干扰防护系统的检测和维护、管道腐蚀损伤的检测和维护两部分内容。
本规程中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规程由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由北京市燃气集团有限责任公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送北京市燃气集团有限责任公司(地址:北京市朝阳区安华里二区7号楼,邮编:100011)。
本规程主编单位:北京市燃气集团有限责任公司
本规程参编单位:北京市燃气集团研究院
北京市公用事业科学研究所
港华投资有限公司
成都城市燃气有限责任公司
天津市燃气热力规划设计院
上海燃气(集团)有限公司
西安秦华天然气有限公司
深圳市燃气集团股份有限公司
中国燃气控股有限公司
沈阳燃气有限公司
钢铁研究总院青岛海洋腐蚀研究所
北京科技大学新材料技术研究院
北京中腐防蚀工程技术有限公司
北京安科管道工程科技有限公司
武汉安耐捷科技工程有限公司
北京松晖管道有限公司
宁波安达防腐材料有限责任公司
本规程主要起草人员:车立新 孙健民 应援农 黄从祥 梁家琪 杨 森 杨印臣 席 丹 丁继峰 陈学政 付山林 杜艳霞 王修云 李美竹 马瑞莉 颜达峰 李英杰 邹 戎 李夏喜 段 蔚 王 学 孙 锐 徐孟锦
本规程主要审查人员:杨 健 高立新 王春起 刘新领 魏秋云 左 禹 曹 备 陈 琴 朱 丹 赵瑞保 薛连民
《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ 95-2013,经住房和城乡建设部2013年11月8日以第213号公告批准、发布。
本规程是在《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ 95-2003的基础上修订而成,上一版的主编单位是北京市市政管理委员会,参编单位是北京市燃气集团有限责任公司、上海燃气浦东销售有限公司、中央制塑(天津)有限责任公司、宁波安达防腐材料有限责任公司,主要起草人员是张元善、米琪、周凌柏、吴国荣、禹国新、高陆生、徐孟锦。本次修订的主要技术内容是:1.第4章增加了交流干扰评价、防腐层评价、阴极保护评价三部分内容;2.第5章删除了二层挤压聚乙烯防腐层、聚乙烯胶带防腐层结构,增加了双层环氧防腐层结构;3.第6章调整了章节结构,阴极保护效果判据的内容移至第4章;4.第7章增加了交流干扰防护的内容;5.第8章增加了干扰防护系统的检测和维护、管道腐蚀损伤的检测和维护两部分内容。
本规程修订过程中,编制组进行了燃气行业腐蚀防护状况的调查研究,总结了我国工程建设的实践经验,同时参考了国外先进的技术法规、技术标准。
为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定,《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是,本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。