争议| T形(丁字形)走道-疏散距离的计算!
石峥嵘:T形(丁字形)走道是消防安全疏散设计中不可回避的问题,其疏散距离的确定,存在诸多争议和误区,本文供参考。
一、T形(丁字形)走道存在疏散误区,不宜采用,确有需要时,应考虑袋形走道(单向疏散走道)折返的可能性。
图示1、图示2中,设置在两个安全出口之间的T形(丁字形)走道,可参以下要求确定两个安全出口之间的距离和袋形走道(单向疏散走道)的长度:
1、位于双向疏散走道的房间,应将疏散门设置于双向疏散走道,不宜向袋形走道(单向疏散走道)开设疏散门。
2、2a+b+c不应大于《建规》表5.5.17中位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的距离的两倍,同时袋形走道的长度a不应大于《建规》表5.5.17中的袋形走道疏散门至安全出口的距离。示例,当图示1、图示2建筑为一、二耐火等级的单多层办公建筑时,2a+b+c不应大于80m(40m×2),袋形走道长度a不应大于22m。(当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,可增加25%)
3、歌舞娱乐放映游艺场所、儿童活动场所、老年人照料设施、病房等的疏散门,不宜设置在袋形走道(单向疏散走道)部位。
4、图示2中,b不应大于c,或d+a+b不应大于《建规》表5.5.17中位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的距离(比如,上述办公建筑示例中,d+a+b不应大于40m)。
(图示2)
二、T形(丁字形)走道依赖于合理有效的消防应急照明疏散指示系统和防烟排烟系统,宜采取加强性措施,比如,在T形路口和袋形走道疏散门部位设置疏散指示标志等。(见图示1、图示2)
三、补充说明:
1、有观点认为,图示1的d+a+b或d+a+c不应大于《建规》表5.5.17中位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的距离。
2、T形(丁字形)走道的疏散距离,各地要求有别,宜与相关部门协调处置。
3、有关单向、双向疏散走道的概念,参专题:双向·单向走道,在安全疏散中的重要意义!