7.6 应急广播的设置


7.6.1 住宅建筑内设置的应急广播应能接受联动控制或由手动火灾报警按钮信号直接控制进行广播。
7.6.2 每台扬声器覆盖的楼层不应超过 3 层。
7.6.3 广播功率放大器应具有消防电话插孔,消防电话插入后应能直接讲话。
7.6.4 广播功率放大器应配有备用电池,电池持续工作不能达到1h 时,应能向消防控制室或物业值班室发送报警信息。
7.6.5 广播功率放大器应设置在首层内走道侧面墙上,箱体面板应有防止非专业人员打开的措施。

条文说明
7.6.1 设置了应急广播时,应同时设置联动控制启动和手动火灾报警按钮启动方式。
7.6.2 每台扬声器覆盖的楼层不应超过3 层,是为了保证每户居民都能听到广播。
7.6.3 插孔式消防电话是标准的消防产品,插入插孔后,即可直接讲话,讲话内容经放大器传给各扬声器。
7.6.4 配备用电池是为了防止发生火灾时,供电中断而导致广播不能工作。
7.6.5 广播功率放大器应设置在首层内走道侧面墙上的要求,是为了保证消防人员到场后,能尽快且方便地使用广播指挥大家疏散。箱体面板应有防止非专业人员打开的措施是为了保护消防设施。