中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.15 砂桩地基


4.15.1 施工前应检查砂料的含泥量及有机质含量、样桩的位置等。
4.15.2 施工中检查每根砂桩的桩位、灌砂量、标高、垂直度等。
4.15.3 施工结束后,应检验被加固地基的强度或承载力。
4.15.4 夯实水泥土桩的质量检验标准应符合表4.15.4的规定。
4.15.砂桩地基的质量检验标准
 
条文说明
4.15.2 砂桩施工应从外围或两侧向中间进行,成孔宜用振动沉管工艺。
4.15.3 砂桩施工的间歇期为7d,在间歇期后才能进行质量检验。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已作废】建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
"rtitle">

注册消防工程师

更多