中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.4 系统运行


12.4.1 回灌过程中应定期对开采量、回灌量、井口压力及水质进行动态监测。人工测量水位的测量管应只在动态监测时开启,测量结束后应及时关闭。回灌系统动态监测数据表可按本规程附录E的要求执行。
12.4.2 回灌开始后,应及时检查整个回灌系统的密封情况,定期检查排气罐和过滤装置是否正常。
12.4.3 判断回灌井发生堵塞时应及时采取有效措施,回灌堵塞的判别及处理措施应符合本规程附录F的规定。
12.4.4 当采用加压回灌时,回灌压力与流量应经过回灌试验确定。
12.4.5 当过滤装置两端的压差达到50kPa~60kPa时,应进行清洗或更换滤料。


条文说明
12.4.1 回灌过程中应定期对开采量、回灌量、井口压力及水质进行监测,随时掌握系统运行情况。开采量、回灌量、井口压力每2h监测1次,水质每年监测1次。
12.4.2 为保证回灌水质,应定时检查排气罐和过滤装置是否正常,检查频率为每8h检查1次。
12.4.3 回灌井因各种原因发生堵塞是地热回灌最大的问题。运行人员要熟悉回灌堵塞的判别方法及时采取处理措施。
12.4.4 采用加压回灌时会增加运行成本,同时砂岩热储回灌压力与流量不是呈线性关系,因此加压回灌应经过试验确定,保证回灌效果和系统运行的经济性。
12.4.5 过滤装置两端压差增大,说明过滤器发生堵塞,导致过滤精度和处理水量下降,此时应进行清洗或更换滤料。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城镇地热供热工程技术规程 CJJ138-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读