6.8 耐腐蚀性能试验


    应急逃生器按使用状态放置在盐雾试验箱内,将箱内温度保持在35℃±2℃,将浓度为5%的氯化钠水溶液以0.07MPa~0.17MPa的喷射压力连续喷雾8h后停止喷雾并关闭加温控制器,让其自然冷却16h,以24h为一周期,共试验5个周期。然后用清水冲洗沉积的盐分,让其自然干燥24h。按6.5的方法,在应急逃生器绳索下降端施加标准负荷,使其降至地面。下降试验应连续进行2次,计算每次下降速度。