6.6 压扁试验
DN>50mm 的涂覆钢管进行压扁试验。管段试件尺寸长为(50±10)mm。
在温度为(20±5)°C的环境下,如图1所示,将试件置于两平板之间,在压力试验机上逐渐压缩至两平板间距离为试件外径的五分之四,压扁时涂覆钢管焊缝垂直于载荷施加方向。试验后,检查内涂层,判断试验结果是否符合5.8的规定。