4 型号


4.1 型号构成
    球阀的型号由类、组代号、球体密封形式代号、特征代号和DN(公称尺寸)、额定工作压力、动力驱动装置代号组成,形式如下:
    球阀密封形式代号按表1选用;DN(公称尺寸)按GB/T 1047选用;动力驱动装置代号及主参数按表2选用。
表1
表2
4.2 型号示例
    单向密封、公称尺寸DN65、额定工作压力2.5MPa的手动消防球阀,其型号表示为FQ65/2.5。
    双向密封、公称尺寸DN80、额定工作压力1.6МРа,带有额定工作压力为0.6MPa的气动驱动装置的消防球阀,其型号表示为FQS80/1.6-Q0.6。